室內不銹鋼環壓燃氣管道試驗壓力分幾步進行?
發布時間:2016-04-18 瀏覽次數:1670
室內不銹鋼環壓燃氣管道試驗壓力分兩步進行: ①先不帶表試壓,然后再帶表作總體試驗,即從引入管端總閥起到灶前氣嘴止。 注:燃氣管道嚴禁因煤氣和氧氣做強度和嚴密性試壓檢驗。而應用壓縮空氣。在做嚴密性試壓前,應先檢查外觀,合格后再吹掃,直至吹凈才可做氣密性試壓。 1.不帶氣表試壓 從引入管旋塞至氣表止試壓,試驗溫度是常溫,用壓縮空氣打進管道內,壓力緩慢升高到5kpa,穩住壓力仔細檢查,觀察10分鐘,壓力不降或下降不超過40pa,不漏氣(涂肥皂液檢查)為合格。 2.總體試壓,從引入管道灶前雙叉氣嘴止的試壓,打壓壓縮氣,壓力緩慢升高到3kpa穩壓10分,壓力不降,不漏氣為合格。及時將管內的冷凝水和沉積物排放干凈。