共合牌不銹鋼環壓連接水管系統打壓驗收程序
發布時間:2016-04-18 瀏覽次數:1645
共合牌不銹鋼環壓連接水管系統打壓驗收程序 水壓試驗一般按區段或系統進行,試驗壓力通常是≥1.5mpa時,其試驗壓力為工作壓力的1.5倍;具體操作步驟要求是: ①向管道注入自來水(不允許因成份不明的河水、地下水源)。打開水閥(注水從最低處注入)。先將管道系統最高處用水點的閥門打開,排除管道中的空氣及至見到水排出,再關閉閥門,注滿水后。 ②對管道系統加壓,開動試壓泵使管道內水壓逐漸升高至工作壓力,停泵檢查整個系統有無透漏現象,若無,再增水加壓至試驗壓力。 ③加壓時速度應緩慢均勻,分次數進行。先加壓至試驗壓力的一半,檢查系統無問題后,再加壓至試驗壓力,停泵加壓,關閉閥門,穩壓20分鐘,如壓力下降≤0.005mpa,未發現漏點,則將壓力降到工作壓力,并檢查管道無滲漏壓力降為合格(15分時間)。 ④進行水壓試驗的環境溫度一般應在5℃以上,若低于5℃,應用防凍措施或用50℃左右的熱水,在5-10分鐘內充管道系統進行實驗,試壓合格后將系統內水從水泵房主管道上放凈,拆除試壓設備,以防管道凍裂。 ⑤試壓合格后再對其管道進行注水清洗,直到水泵房主管道排出的尾水為清澈潔凈的水質為止。如果排出的尾水是黃色銹水、雜質較多,則應反復注水沖洗,避免對不銹鋼管道造成電化學腐蝕。