不銹鋼雙卡壓管件的安裝步驟
發布時間:2021-12-20 瀏覽次數:1873
1、切管
用專用切管機或切管器依照設計圖或現場施工要求進行裁切
注意:管道切割不得采用氧乙炔焰和電弧焊切斷,必須采用手工鋸或切割機進行。盡可能采用產生毛刺和切屑較少的旋轉式管道切割器,切割時不能用過大的力以避免管子失圓。切割機因為在切割過程時會產生大量的熱量,所以必須配有冷水。
2、去毛刺
用不銹鋼管專用鏗刀或孲贸唐魅コ懈蠲婷?,不然有可能會刮傷密封圈造成泄漏?/span>
3、檢查密封圈
應確定O型密封圈安裝的位置是不是正確,防止移位、脫落的狀況發生。
4、承插劃線
在安裝前,將去完毛刺的不銹鋼管材與管件承插口進行對比并畫定位線,以保證插入長度恰當,然后插入檢查完畢的管件中,將管材承插到底,查驗是不是承插到位。
5、插入不銹鋼管
應將管道垂直地插入卡壓式管件中。管道插入時要注意角度,不可傾斜,防止O型密封圈被割傷或脫落進而造成漏水。連接前,應檢查管口端部不得有沙粒、雜物,管件管道端部應保持干凈。管口橢圓應校準,不可強行插入。
6、卡壓工作
使用卡壓工具前要認真閱讀使用說明。將管件凸部放進卡壓工具鉗口的凹槽中,工具的鉗口應與管子軸心呈垂直狀。為了安全防范操作,操作人員應站在管材的軸線上,不可以站在鉗頭的左右兩邊。
7、檢查
每次卡壓結束應用專用測量儀具對卡壓連接是不是完好進行檢驗,不可以出現卡壓不到位或是管材卡壓嚴重凹陷等現象,要管件端口和管材貼合密實。