溝槽式hdpe雙壁中空靜音排水管材及管件安裝前培訓、檢查、安裝
發布時間:2019-01-05 瀏覽次數:1708
一、 安裝前的培訓
溝槽式hdpe雙壁中空靜音排水管材及管件需使用本公司專制溝槽機進行管的切割及溝槽刮制,由于溝槽質量、尺寸及管材/件安裝直接影響產品使用,所以安裝人員上崗前必須要進行操作培訓,經培訓合格后才能上崗。
二、 檢查
由于運輸裝卸及保管有可能造成管材及管件的破壞,使用前必須進行檢查。檢查內容有:顏色均勻一致,內表面應清潔光滑,嚴重變形管材不能使用,劃傷的深度不能大于0.5~1.0mm(便溝槽貼面密封部位不可有劃傷)。
三、安裝
1.預備工作:將溝槽機刀具指針檔位掛到對應管材規格,鎖緊碟形固定螺絲。檢查溝槽刀規格是否一致(溝刀上刻有規格標記),鎖緊溝刀緊固螺絲;檢查切斷刀,固定鎖緊螺絲;架好管材支架(高度以管材被溝槽機夾緊管材后的高度一致)。
2.管材的切割及溝槽:將檢查合格的管材放入專用溝槽機,旋緊卡盤固定。
3.起動機器,每轉動一周旋進刀手把適量(約0.5MM)進行切管及刮槽,直至進刀手把至位螺絲處(此時溝刀不再能勾出料屑),關閉機器電源開關。
4.松開卡盤,取下已溝好的管材進行毛邊檢查,要求端面平整無毛邊。注意:若有少量毛邊需要修刮時,注意不要刮傷密封部位。
5.溝槽后的首件管材按表1與圖1對應部位尺寸檢查是否合格,并用壓環,管件與管材試組裝,以壓環能鎖緊合縫為符合。注意:禁止將完成溝槽的管材在地面拖拉。
四、密封圈、壓環的檢查、安裝。
1.檢查密封圈有無破損,缺料,表面應干凈清潔。不可沙粒、雜物附著。
2.檢查管材、管件外觀,注意有無嚴重變形,破損,劃傷等影響使用功能的缺陷。
3.檢查壓環的外觀,表面有無裂紋,破損,清除壓環槽內表面的異物以防止在刺破密封圈。
4.檢查完后將密封圈先完全套入管材或管件任何一端口,再將要連接的管材(或管件)的對應口對齊后將密封圈推至兩端口中間位置,放入壓環,檢查密封圈位置是否自然地落在壓環槽的槽中以及壓環是否扣在兩端溝槽內,否則重新調整。注意兩端口接縫處要平齊,段差(中心絲位置)不可超出2.0mm。
5.把壓環調至兩側間隙距離相等位置鎖壓環螺絲(注意兩側螺絲就均衡鎖緊,避免壓環把密封圈夾褶,寒冷冬季安裝時管材(件)兩端口適量離開,炎熱夏秀安裝時兩端口適量靠攏),直至兩壓環端面貼平。
五、管材的固定支架(或管卡,下同)安裝設置距離按下表要求。單位:米(m)
公稱外徑(mm) | 50 | 75 | 110 | 160 | 200 | |
支架設置間距 單位(m) | 垂直 | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 2 | 2 |
水平 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
1. 支架(管卡)固定螺絲的規格國標M8.M10長度依實際固定的需要選配。
2. 支架(管卡)位置應準確,安裝要平直,DN160以上(含)應用鋼制支架(管卡),鋼質支架外應覆有橡膠保護套。
3. 禁用PVC膠水(或其他膠水)將HDPE管與其他材質管道直接粘接。
4. 管道線的鋪設應橫平豎直原則,管卡/吊卡間距符合規定,支/托架強度是否足夠。
5. 禁止用帶鋒利的器具去切割、劃割管材的表面,嚴禁作高腳手架或系重物。
6. 在施工中要嚴格注意釘等其薐對象刺破管材,管件。
7. 在裝卸運輸時,不得受劇烈撞擊,拋摔和重壓,禁止在地面拖拉管材及管件。
8. 管材(件)存放場地應平整,堆放應整齊,堆放高度不得超過2m,距熱源應不少于1m,如室外堆放,應有遮蓋物,不準露天曝曬。