304不銹鋼水管一般技術要求
發布時間:2018-08-26 瀏覽次數:1862
304不銹鋼水管一般技術要求
共合不銹鋼管事業部
室內生產、生活給水管道采用薄壁304 不銹鋼水管,管徑大于等于DN100 的采用法蘭或卡箍式連接,DN100以下的采用環壓式連接或卡壓式連接。
1 涉及的產品標準、規范;工程標準、規范;驗收標準、規范等必須完全滿足所有中華人民共和國的條例及規范,包括不限于:
《薄壁不銹鋼管道技術規范》GB/T29038-2012
《建筑給水排水薄壁不銹鋼管道連接技術規程》CECS 277:2010
《建筑給水薄壁不銹鋼管道安裝》10S407-2
《供水用不銹鋼焊接鋼管》YB/T 4204-2009
《流體輸送用不銹鋼焊接管》GB/T 12771-2008
《卡箍式柔性管接頭技術條件》GB/T 8259-2008
《55°密封管螺紋 第1 部分:圓柱內螺紋圓錐外螺紋》GB/T 7306.1-2000
《55°非密封管螺紋》GB/T 7307-2001
《生活飲用水管道系統用橡膠密封件》GB/T 28604-2012
《環壓連接管道工程技術規程》CECS 305:2011
2 應保證各類水系統管道采用國家各類規范、規程所列出的標準連接方式,確保與球墨鑄鐵管、熱浸鍍鋅鋼管及其他閥門、附件相互之間的順利連接。
3 管道試驗壓力:用于生產、生活給水系統的管道實驗壓力為1.0Mpa。
4 管道室內明裝或暗裝,長期處在露天環境或地鐵潮濕(相對濕度95%)和有雜散電流腐蝕的環境,
部分管道常處于干濕交替(管里有水和無水)和大風(12m/s)環境。
5 材質及規格要求
(1)薄壁不銹鋼管道外形尺寸應符合GB/T21835 表3 和YB/T4204 的規定(具體尺寸見下表),管材尺寸偏差
應符合GB/T12771 中普通級的要求,材質為06Cr19Ni10 且符合GB/T 20878 相關要求,管材制造所采用不銹鋼帶為冷軋鋼帶。
(2)薄壁不銹鋼管道管徑≤DN100 時可采用雙卡壓、螺紋等連接方式;薄壁不銹鋼管道管徑>DN100
時管道可采用免焊法蘭、溝槽等連接方式。
(3)薄壁不銹鋼管道使用螺紋過渡接頭時, 螺紋符合ISO 標準及國家標準,給水末端接頭與衛生潔具接口標準相同,并根據衛生潔具提供相關接口。
(4)管材和管件必須上海市或國家省級以上(含)衛生監督部門所頒發的涉及飲用水衛生安全許可批件并提供批件復印件。管道、管件及密封件應符合《生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準》GB/T17219-1998
要求。
(5)管道的管件、配件應采用與管道材質相應的材料,管件、配件等管道附件的工作壓力與該管道系統的工作壓力相一致。管道的管件、配件均須與管道配套供應。管材、管件必須是同一個品牌生產廠家且不允許貼牌生產。
(6)管道與設備、閥門、水表、水嘴等連接時,采用相匹配的專用管件或過渡接頭。
(7)供貨商應提供完整的管道安裝作業指導書,并對施工人員進行培訓。
(8)應能滿足管道暗裝于建筑裝修面的安裝要求。
(9)外觀
內外表面光滑平整,不允許有傷痕或裂紋等。
管道不應有影響使用的彎曲,但兩個端面與管軸線應垂直。
管道各項性能應符合GB/T 12771 相關規定。
(10)性能
壓扁性能:外徑尺寸不大于50mm 的鋼管取環狀壓扁試樣;外徑大于50mm 但不大于219.1mm 的鋼管去C
型壓扁試樣。實驗時,焊縫應位于受力方向90°的位置。經熱處理的鋼管,試樣應壓至鋼管外徑的1/3;
未經熱處理的鋼管,試樣應壓至鋼管外徑的2/3。壓扁后不允許出現裂縫和裂口。
焊縫橫向彎曲試驗:外徑大于219.1mm 的鋼管,可從鋼管或焊接試板上截取,一組彎曲試驗應包括一個
正彎試驗,一個背彎試驗,彎曲時,彎芯直徑為三倍試樣厚度,彎曲角度為180°。彎曲后試樣焊縫區域不出現裂縫和裂口。
(11)表面質量:鋼管、管件內外表面應光滑,不得有分層、裂紋、折皺、重皮、扭曲、過酸洗、殘留
氧化皮及其他妨礙使用的缺陷。如果管件采用鑄造,鑄造件不允許有影響機械性能的夾渣、冷隔、縮孔。
(12)鹽霧試驗
鋼管、管件在進行鈍化處理后,應按GB/T 10125 規定進行240 小時中性鹽霧腐蝕試驗。
(13)連接性能:在常溫條件下經2 倍額定工作壓力水壓下持續5min 無滲漏。
(14)耐壓強度:在常溫條件下經1.5 倍額定工作壓力水壓下持續5min 無滲漏。
(15)耐冷熱循環性能:在額定工作壓力下,薄壁不銹鋼管道試件經2500 個周期冷熱循環試驗,連接處不允許出現漏水、脫落等密封、連接失效情況。