薄壁不銹鋼管安裝注意事項
發布時間:2023-05-26 瀏覽次數:673
1、薄壁不銹鋼水管不應與水泥、水泥砂漿、混凝土直接接觸。管道暗敷時,應在管外壁纏繞防腐膠帶或采用覆塑薄壁不銹鋼管(也就是不銹鋼防腐管)。
2、當暗管中的水泥砂漿填充時,應使用絕緣材料確保水泥砂漿與管道之間的間隙。這樣暗管就可以自由伸展。
3、沿海地區埋地宜選用塑覆薄壁不銹鋼(316型)管,因?yàn)檠睾3鞘锌諝庵械柠}分含量較高,316不銹鋼水管耐腐蝕程度更高,使用覆塑316不銹鋼水管可避免對管外壁的酸堿腐蝕或尖硬雜物對管道的損傷。亦可采用其它包扎材料做防腐措施,如外纏兩層聚乙烯帶或兩層氯乙烯帶,包扎兩層瀝青漆(或環氧樹脂)、玻璃纖維塑膠布防腐。
4、薄壁不銹鋼水管應正確配置伸縮補償裝置和支架(固定支架和活動支架),以控制管道的伸縮方向或補償。當明敷或非埋設隱敷的熱水不銹鋼管直管段長度大于10-15m時,應采取軸向補償。當公稱直徑大于50mm時,應提供不銹鋼波形膨脹節或不銹鋼線性溫度補償器。
5、明敷建筑給水薄壁不銹鋼管宜采取防結露措施,熱水薄壁不銹鋼管應保溫。
6、不建議在不同等級的不銹鋼之間進行焊接。
7、管子與管件均為薄壁,與絲口閥門、水咀、水表等附件連接時,不得在薄壁不銹鋼管上套絲(螺紋連接),而應通過轉換接頭適配器等絲接頭配件過渡。
8、油漬會使橡膠密封圈變質,尖銳的物體在與管道和管件碰撞時會導致漏水,因此在施工時要小心。
9、管道在安裝完、試壓合格后,宜用低氯離子水沖洗和0.03%高錳酸鉀水溶液消毒。
10、室內熱水管道大部分安裝,當冷熱水管道平行安裝時,熱水管道位于冷水管道上方;當兩根管道垂直平行安裝時,熱水管道位于冷水管道左側。